Автор Тема: Проблема Modbus RTU  (Прочитано 6591 раз)
user1
Новичок
*
Сообщений: 6


Просмотр профиля Email
« : Май 06, 2010, 11:00:49 »

Наше оборудование работает по протоколу Modbus RTU но дело в том, что на запись Holding Registers поддерживается только функция №16 (0х10), а Winlog Pro пытается, как я понимаю, писать через функцию №6, что пводит к ошибкам записи.
Можно ли что то сделать, что бы Winlog Pro писал переменные через функцию №16?
Спаибо.
Записан
konan
Administrator
Новичок
*****
Сообщений: 11


Просмотр профиля Email
« Ответ #1 : Май 06, 2010, 11:06:59 »

Можно.
Задавайте адрес переменной в формате "3:16:ХХХХХ" (десятичный) или
"3h:10h:XXXXh" и при опросе будет использоваться функция №16.